    Question سیستم اعلام حریق Pre Action system ؟

    سلام

    در متن استاندارد tia آمده است که سیستم اعلام حریق اتاق کامپیوتر باید از نوع pre action system باشه.

    کسی میدونه این یعنی چی؟

    همین سیستم های اعلام حریق معمولی که ما داریم ؟ یا نوع دیگه ای هست؟

  2. #2
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    دی /1395
    نوشته ها
    1
    تشکر
    0
    تشکر شده 1 بار در 1 ارسال
    با سلام
    سیستم Pre Action نوعی از سیستم اطفای حریق اتوماتیک آبی (اسپرینکلر) هست که بر اساس نوع فعالسازی شیر کنترلی تعبیه شده در مسیر، در انواع بدون همبندی، همبندی تک و همبندی دوگانه طراحی و اجرا میشه. تفاوت اصلی سیستم Pre Action با خطوط اسپریینکلر معمولی (Wet ) عدم وجود آب درخط اسپرینکلرهاست. بر اساس نوع همبندی استفاده شده در شیر کنترلی خط، نازل می تواند از نوع بسته و یا باز انتخاب شود.
    توضیح اینکه سیستم Pre Action مجهز به شیر کنترلی با همبندی دوگانه، به علت فعال شدن بر اساس عملکرد سیستم اعلام و شکستن Glass bulb اسپرینکلر به شکل توأمان به سیستم بدون خطا معروف هست.

  3. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید mehrdad3062 از ایشان تشکر کرده است:

    amir (19 /10 /1395)

  4. #3
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    دی /1348
    نوشته ها
    25
    تشکر
    34
    تشکر شده 8 بار در 5 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط mehrdad3062 نمایش پست ها
    با سلام
    سیستم Pre Action نوعی از سیستم اطفای حریق اتوماتیک آبی (اسپرینکلر) هست که بر اساس نوع فعالسازی شیر کنترلی تعبیه شده در مسیر، در انواع بدون همبندی، همبندی تک و همبندی دوگانه طراحی و اجرا میشه. تفاوت اصلی سیستم Pre Action با خطوط اسپریینکلر معمولی (Wet ) عدم وجود آب درخط اسپرینکلرهاست. بر اساس نوع همبندی استفاده شده در شیر کنترلی خط، نازل می تواند از نوع بسته و یا باز انتخاب شود.
    توضیح اینکه سیستم Pre Action مجهز به شیر کنترلی با همبندی دوگانه، به علت فعال شدن بر اساس عملکرد سیستم اعلام و شکستن Glass bulb اسپرینکلر به شکل توأمان به سیستم بدون خطا معروف هست.
    ممنون از پاسخ شما
    اما مگه توی اتاق کامپیوتر استفاده از سیستم اطفا حریق مبتنی بر آب ممنوع نیست. پس چطور از این سیستم استفاده میشه؟ در مورد انواع بدون همبندی ، همبندی تک و ... هم اگه میشه توضیح بیشتری بدین. ممنون

  5. #4
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    دی /1348
    نوشته ها
    25
    تشکر
    34
    تشکر شده 8 بار در 5 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط mehrdad3062 نمایش پست ها
    با سلام
    سیستم Pre Action نوعی از سیستم اطفای حریق اتوماتیک آبی (اسپرینکلر) هست که بر اساس نوع فعالسازی شیر کنترلی تعبیه شده در مسیر، در انواع بدون همبندی، همبندی تک و همبندی دوگانه طراحی و اجرا میشه. تفاوت اصلی سیستم Pre Action با خطوط اسپریینکلر معمولی (Wet ) عدم وجود آب درخط اسپرینکلرهاست. بر اساس نوع همبندی استفاده شده در شیر کنترلی خط، نازل می تواند از نوع بسته و یا باز انتخاب شود.
    توضیح اینکه سیستم Pre Action مجهز به شیر کنترلی با همبندی دوگانه، به علت فعال شدن بر اساس عملکرد سیستم اعلام و شکستن Glass bulb اسپرینکلر به شکل توأمان به سیستم بدون خطا معروف هست.
    ممنون از پاسخ شما
    اما مگه توی اتاق کامپیوتر استفاده از سیستم اطفا حریق مبتنی بر آب ممنوع نیست. پس چطور از این سیستم استفاده میشه؟ در مورد انواع بدون همبندی ، همبندی تک و ... هم اگه میشه توضیح بیشتری بدین. ممنون