    Smile دستورالعمل استاندارد برای احداث چاه ارت

    چاه ارت چیست؟

    کدام مکان برای احداث چاه ارت دیتاسنتر مناسب تر است؟

    عمق چاه ارت استاندارد چقدر است؟

    نحوه محاسبه تعداد چاه ارت مورد نیاز برای مرکز داده چگونه است؟

    اصول و روش های نصب سیستم اتصال زمین استاندارد چگونه است؟

    جعبه اتصال آزمون چاه ارت چیست؟

    لوازم و مواد لازم برای حفر چاه ارت چیست؟

    نحوه تست چاه ارت چگونه است؟

    دستورالعمل تست سیستم ارت و اتصال زمین چگونه است؟

    اهم چاه ارت استاندارد چقدر مجاز است؟

    دانلود آموزش تصویری راهنمای احداث چاه ارت:

    earth.pdf

  2. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید ahmadi از ایشان تشکر کرده اند:

    akrami (06 /12 /1393),شروین (19 /03 /1393)

  3. #2
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    شهریور /1396
    نوشته ها
    12
    تشکر
    12
    تشکر شده 15 بار در 6 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط ahmadi نمایش پست ها
    چاه ارت چیست؟

    کدام مکان برای احداث چاه ارت دیتاسنتر مناسب تر است؟

    عمق چاه ارت استاندارد چقدر است؟

    نحوه محاسبه تعداد چاه ارت مورد نیاز برای مرکز داده چگونه است؟

    اصول و روش های نصب سیستم اتصال زمین استاندارد چگونه است؟

    جعبه اتصال آزمون چاه ارت چیست؟

    لوازم و مواد لازم برای حفر چاه ارت چیست؟

    نحوه تست چاه ارت چگونه است؟

    دستورالعمل تست سیستم ارت و اتصال زمین چگونه است؟

    اهم چاه ارت استاندارد چقدر مجاز است؟

    دانلود آموزش تصویری راهنمای احداث چاه ارت:

    earth.pdf
    با تشکر از مطلب خوبی که گذاشتی

    نحوه اندازه گیری ارت چگونه است؟

  4. #3
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    شهریور /1396
    نوشته ها
    12
    تشکر
    12
    تشکر شده 15 بار در 6 ارسال

    نحوه اندازه گیری ارت چگونه است؟

    با سلام
    لطفا کمک کنید
    نحوه اندازه گیری ارت چگونه است؟
    نحوه اندازه گیری مقاومت چاه ارت؟
    اهم چاه باید چقدر باشد؟

  5. #4
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    فروردین /1394
    نوشته ها
    1
    تشکر
    0
    تشکر شده 0 بار در 0 ارسال
    با سلام.
    میزان مقاومت چاه ارت با دستگاه Megger سنجیده می شود. روش کار بدین صورت است که دو عدد سونداژ به فواصل 10-5 متر (و یا در صورت امکان 20-10متر) در زمین کوبیده می شود. دستگاه Megger دارای 3عدد Connection می باشد. دو عدد از اتصالات به سونداژهای کوبیده شده در زمین متصل می گردد و اتصال بعدی به سیم متصل به صفحه کار شده در چاه ارت متصل می گردد. لازم به ذکر است در زمان سنجش می بایست اتصال شبکه ارت با چاه ارت به طور کامل قطع شده باشد.
    مطابق استاندارد مراکز داده میزان مقاومت چاه ارت می بایست حداقل 2 اُهم باشد.
    اگر با احداث یک حلقه چاه ارت این مقاومت محقق نگردد می بایست تعداد حلقه های چاه را افزایش داد و آنها را با هم سری نمود.

  6. #5
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    شهریور /1396
    نوشته ها
    12
    تشکر
    12
    تشکر شده 15 بار در 6 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط sepehr.pourmarashi نمایش پست ها
    با سلام.
    میزان مقاومت چاه ارت با دستگاه Megger سنجیده می شود. روش کار بدین صورت است که دو عدد سونداژ به فواصل 10-5 متر (و یا در صورت امکان 20-10متر) در زمین کوبیده می شود. دستگاه Megger دارای 3عدد Connection می باشد. دو عدد از اتصالات به سونداژهای کوبیده شده در زمین متصل می گردد و اتصال بعدی به سیم متصل به صفحه کار شده در چاه ارت متصل می گردد. لازم به ذکر است در زمان سنجش می بایست اتصال شبکه ارت با چاه ارت به طور کامل قطع شده باشد.
    مطابق استاندارد مراکز داده میزان مقاومت چاه ارت می بایست حداقل 2 اُهم باشد.
    اگر با احداث یک حلقه چاه ارت این مقاومت محقق نگردد می بایست تعداد حلقه های چاه را افزایش داد و آنها را با هم سری نمود.
    سلام مهندس
    ممنون از جواب خوبی که دادی.
    اما من این دستگاه را در اختیار ندارم
    راه حل راحت تر و کنکوری نداره مثلا با همین اهم متر های معمولی بشه تستش کرد؟

  7. #6
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    شهریور /1396
    نوشته ها
    25
    تشکر
    34
    تشکر شده 8 بار در 5 ارسال

    چاه ارت استاندارد

    نقل قول نوشته اصلی توسط ahmadi نمایش پست ها
    چاه ارت چیست؟

    کدام مکان برای احداث چاه ارت دیتاسنتر مناسب تر است؟

    عمق چاه ارت استاندارد چقدر است؟

    نحوه محاسبه تعداد چاه ارت مورد نیاز برای مرکز داده چگونه است؟

    اصول و روش های نصب سیستم اتصال زمین استاندارد چگونه است؟

    جعبه اتصال آزمون چاه ارت چیست؟

    لوازم و مواد لازم برای حفر چاه ارت چیست؟

    نحوه تست چاه ارت چگونه است؟

    دستورالعمل تست سیستم ارت و اتصال زمین چگونه است؟

    اهم چاه ارت استاندارد چقدر مجاز است؟

    دانلود آموزش تصویری راهنمای احداث چاه ارت:

    earth.pdf
    چاه ارت و ارتينگ
    لازم است يک حلقه چاه ارت مختص مرکز داده با مقاومت زير 2 اهم احداث شود. و کليه تجهيزات رسانا توسط کابل ارت مناسب با کابل شو و پيچ ومهره به شينه متصل گردند. طرح ارتينگ قبل از پياده*سازي مي*بايست مورد تاييد کارفرما باشد.
    لازم است اتاق سرور مجهز به سيستم ارتينگ و باندینگ باشد و کليه تجهيزات رسانا به سيستم ارتينگ متصل باشند. هدف از ايجاد سيستم ارتينگ شامل موارد زير مي*باشد:
     حفاظت و ايمني وسايل و تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي
     کسب اطمينان از صحت عملکرد تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي
     جلوگيري از تخريب تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي
     فراهم ساختن ايمني در زمان عادي و يا حالت*هاي اتصال کوتاه
     تثبيت ولتاژ در حالت*هاي گذرا و کاهش احتمال اضافه ولتاژ حالت*هاي گذرا
     از بين بردن اثر ضربه رعد و برق و ساير موارد
     بالا بردن راندمان تجهيزات و کنترل نويز
     سيستم* ارت و اتصال بدنه مي*بايست طبق استاندارهاي National Electrical Code (NFPA70 يا NEC) صورت *پذيرد. اين استانداردها موارد زير را در ايجاد يک سيستم ارت توضيح مي*دهد:
     سيستم*ها، مدارها و تجهيزات مورد نياز
     مجاز بودن يا غير مجاز بودن اهم زمين
     مدار هدايت کننده به زمين بر روي سيستم* ارت
     محل قرارگيري اتصالات ارت
     سايز و نوع ارت و اتصالات بدنه و الکترودها
     روش*هاي ارت کردن و اتصال بدنه
     ايزوله*کردن سيستم ارت
    شرايط احداث چاه ارت استاندارد در ذيل آورده شده است:
     محل احداث چاه ارت در پايين*ترين نقطه ساختمان انتخاب مي*گردد و در صورتي که اين امکان در ساختمان وجود نداشت بايد حرکت کابل ارت از سطح شينه آزمايش پايين*تر نباشد.
     چاه بايد تا عمقي که به رطوبت و خاک مناسب برسد حفر شود.
     دهانه چاه ايجاد شده نبايد از يک متر کمتر باشد.
     محلول آب و نمک تهيه و در چاه ريخته شود به*طوري*که تمام کف چاه را در برگيرد. بعد از 24 ساعت مراحل زير انجام شود.
     به ارتفاع 20 سانتيمتر از کف چاه با خاک رس و يا خاک نرم پر شود. در صورتي که مواد ريخته شده در چاه کوبيده شود جواب دهي چاه سريع*تر خواهد بود لذا پيشنهاد مي*گردد در هنگام نصب تجهيزات چاه ارت يک نفر مقني در کف چاه مواد را بکوبد.
     به مقدار لازم بنتونيت را با آب مخلوط کرده و به*صورت دوغاب به ارتفاع 20 سانتيمتر از کف چاه ريخته شود با غلظت بيشتر محلول، کيفيت کار بهتر خواهد بود.
     صفحه مسي را به سيم مسي متناسب با طول مسير تا ساختمان جوش داده شود.
     صفحه مسي به*طور عمودي در مرکز چاه قرار گيرد.
     اطراف صفحه مسي با دوغاب تهيه شده تا بالاي صفحه پر شود.
     لوله پليکاي سوراخ شده را به*طور مورب در مرکز چاه و در بالاي صفحه مسي قرار داده شود و داخل لوله پليکا شن ريخته شود تا 50 سانتيمتر از انتهاي لوله پر شود اين لوله براي تامين رطوبت ته چاه مي*باشد و در فصول گرم سال تزريق آب از اين لوله انجام مي*گردد. لازم به*ذکر است در مواردي که چاه ارت در باغچه حفر شده باشد و يا ته چاه به رطوبت رسيده باشد و يا در مواردي که رطوبت ته چاه از بالا يا از پايين چاه تامين گردد نيازي به قراردادن لوله نمي*باشد.
     بعد از قراردادن لوله پليکا به ارتفاع 20 سانتيمتر از بالاي صفحه مسي با دوغاب آماد شده پر شود.
     تا 10 سانتيمتري سرچاه، با خاک معمولي يا سرند ريز پر شود و 10 سانتيمتر از چاه را براي نفوذ آب باران و آب*هاي سطحي به داخل چاه با شن و سنگريزه پر شود. روي چاه به خصوص در مواقعي که از لوله پوليکا استفاده نمي*گردد نبايد آسفالت شده و يا با سيمان پر گردد.
     داخل شيارهاي حفاري شده با خاک نرم معمولي و يا خاک معمولي مخلوط با بنتونيت پر شود.

    در ادامه نمايي شماتيک از چاه ارت نشان داده شده است.

    نماي شماتيک از چاه ارت

    *نکته :اتصال سيم به صفحه مسي بسيار مهم مي*باشد و هرگز و در هيچ شرايطي نبايد اين اتصال تنها با استفاده از بست، دوختن سيم به صفحه برقرار گردد. مي*بايست سيم به صفحه جوش داده شود و براي استحکام بيشتر با استفاده از 2 عدد بست سيم به صفحه بسته شده و محکم گردد.
    براي جوش دادن قطعات مسي به يکديگر از جوش برنج يا نقره استفاده شود و در صورت عدم دسترسي به اين نوع جوش از جوش (Cad weld) استفاده گردد .


    مشخصات شينه زمين
    شينه زمين به وسيله دو مقره جداکننده روي ديوار نصب مي*شود، فاصله بين دو سوراخ جهت انشعاب شينه حداقل 50 ميلي*متر و قطر سوراخ*هاي انشعاب بين 10 الي 12 ميلي متر است و تقريبا بايد به وسط شينه متصل گردد. محل اتصال اين شينه در اتاق UPS است.