انجمن دیتاسنتر ایران کتاب دکترین دیتاسنتر
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10
  1. #1
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    فروردین /1393
    نوشته ها
    4
    تشکر
    1
    تشکر شده 8 بار در 4 ارسال

    سوال درباره ایجاد و تست و نگهداری سیستم اطفا حریقfm-200

    با سلام خدمت همه دوستان. ما برای کار دیتاسنتر باید از FM-200 استفاده کنیم. اولا سوالم اینه که این FM-200 خودش گازه؟ اگه گازه پس چرا تو نوشته علامت تجاری بالاش می نویسه؟ اگه گاز نیست پس چیه؟ و از چه گازهایی استفاده می کنه؟
    سوالای زیر رو دوستان لطف کنن جواب بدن و اگه موردی هم هست بهش اشاره کنن متشکر
    کپسولها کجا قرار بگیرن بیرون ساختمان یا داخل؟
    تعدادشون چند تا باید باشه فرمول خاصی براش هست؟
    استانداردی که برای لوله کشی مورد نیازه چیه؟
    حسگرها باید کجا قرار بگیرند و چند تا باید باشن آیا فرمول خاصی دارن؟
    مدت زمان تشخیص حسگرها محدودیت داره یا نه؟ مثلا استاندارد در این باره چی می گه در چند ثانیه باید تشخیص بدن؟
    سیستم اطلاع رسانی باید به چه صورت باشه؟
    نقش نیتروژن در fm-200 چیه؟
    تشکر.

  2. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید aram_1 از ایشان تشکر کرده اند:

    adib (13 /02 /1393),amir (21 /04 /1394),bardia (23 /07 /1393)

  3. #2
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    فروردین /1399
    نوشته ها
    14
    تشکر
    19
    تشکر شده 19 بار در 9 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط aram_1 نمایش پست ها
    با سلام خدمت همه دوستان. ما برای کار دیتاسنتر باید از FM-200 استفاده کنیم. اولا سوالم اینه که این FM-200 خودش گازه؟ اگه گازه پس چرا تو نوشته علامت تجاری بالاش می نویسه؟ اگه گاز نیست پس چیه؟ و از چه گازهایی استفاده می کنه؟
    سوالای زیر رو دوستان لطف کنن جواب بدن و اگه موردی هم هست بهش اشاره کنن متشکر
    کپسولها کجا قرار بگیرن بیرون ساختمان یا داخل؟
    تعدادشون چند تا باید باشه فرمول خاصی براش هست؟
    استانداردی که برای لوله کشی مورد نیازه چیه؟
    حسگرها باید کجا قرار بگیرند و چند تا باید باشن آیا فرمول خاصی دارن؟
    مدت زمان تشخیص حسگرها محدودیت داره یا نه؟ مثلا استاندارد در این باره چی می گه در چند ثانیه باید تشخیص بدن؟
    سیستم اطلاع رسانی باید به چه صورت باشه؟
    نقش نیتروژن در fm-200 چیه؟
    تشکر.
    بلی fm200 یک گاز بی اثر بر روی محیط زیست و لایه ازن هست.
    کپسول ها باید نزدیکترین محل نسبت به محل نازل ها باشد تا از فشار گاز در اثر طولانی شدن لوله کشی کاسته نشود.
    تعداد و حجم گاز بر اساس طول و عرض و ارتفاع اتاق محاسبه میگردد و به این منظور نرم افزار هایی وجود دارد.
    استاندارد ملی آمریکا NFPA
    حسگر ها در زیر سقف کاذب ، زیر کف کاذب ، داخل تابلو برق و اتاق برق و ... نصب میگردد
    حس گر ها دو نوع اند : دودی و حرارتی
    مدت زمان تشخیص بلادرنگ است.
    سیستم اطلاع رسانی میتواند با آلارم ، چراغ گردان ، تلفن کننده ، اس ام اس و اتصال به سیستم BMS عمل نماید.
    نقش نیتروژن را نمیدانم

  4. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید adib از ایشان تشکر کرده اند:

    amir (21 /04 /1394),aram_1 (13 /02 /1393),bardia (23 /07 /1393)

  5. #3
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    فروردین /1393
    نوشته ها
    4
    تشکر
    1
    تشکر شده 8 بار در 4 ارسال
    به این منظور نرم افزار هایی وجود دارد.
    لطفا چند تاشو میشه بگید واگه دارید تو پست بذارید.
    BMS
    چیست؟ تشکر

  6. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید aram_1 از ایشان تشکر کرده اند:

    adib (14 /02 /1393),amir (21 /04 /1394),bardia (23 /07 /1393)

  7. #4
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    فروردین /1399
    نوشته ها
    14
    تشکر
    19
    تشکر شده 19 بار در 9 ارسال

    Lightbulb

    نقل قول نوشته اصلی توسط aram_1 نمایش پست ها
    لطفا چند تاشو میشه بگید واگه دارید تو پست بذارید.
    چیست؟ تشکر
    برای محاسبه حجم از فرمول کوکران استفاده میشه که کمی پیچیده است.

    250xNxz1.png



    n= حجم نمونه

    Z= مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان 95 درصد برابر 1.96 می باشد

    P=مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می توان آن را 0/5 درنظر گرفت. در این حالت نقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می رسد.

    q= درصد افرادی كه فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p)

    d= مقدار اشتباه مجاز



    برای مثال اگر حجم جامعه آماری 400 باشد و مقدار خطای مجاز را 0/05 درنظر بگیریم.

    Z=1.96

    p=q=0/5

    آنگاه طبق فرمول بالاحجم نمونه 196 خواهد بود.



    اگر حجم جامعه مشخص باشد (جامعه محدود باشد )خواهیم داشت:



    برای مثال اگر مقدار خطای مجاز را 0/05 درنظر بگیریم. آنگاه طبق فرمول بالاحجم نمونه 384 خواهد بود.

    در این فرمول N نشان دهنده تعداد اعضای جامعه آماری است. سایر پارامترها هم مانند فرمول بالایی تعریف می شوند

    formol.jpg

    به خاطر پیچیدگی های این فرمول و تخصصی بودن این کار باید حتما توسط متخصص این رشته محاسبه بشه.

    البته در اینترنت یک سری برنامه هایی وجود دارد که مثلا با اکسل نوشته شده و توانایی محاسبه را دارد.
    اما ترجیحا این محاسبه باید توسط شرکتی ارائه شود که میخواهد برای شما سیستم را گارانتی کند تا مسئولیت این امر را بر عهده بگیرد.
    در غیر این صورت مسئولیت را به گردن شما خواهد انداخت.

    یک نمونه از فایل های محاسبه حجم گاز FM200 برای استفاده در دیتاسنتر:
    fm200_calculate.rar

  8. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید adib از ایشان تشکر کرده اند:

    amir (21 /04 /1394),bardia (23 /07 /1393)

  9. #5
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    فروردین /1399
    نوشته ها
    14
    تشکر
    19
    تشکر شده 19 بار در 9 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط aram_1 نمایش پست ها
    لطفا چند تاشو میشه بگید واگه دارید تو پست بذارید.

    چیست؟ تشکر

    BMS (بی ام اس ) مخفف Building Management System است.

    یک سیستم مدیریت مرکز تجهیزات خانگی یا اداری ، صنعتی است.

    در واقع به مجموعه سخت افزارها ونرم افزارهائی که به منظور مانيتورینگ و کنترل یکپارچه قسمتهای مهم و حياتی درساختمان نصب مي شوند بی ام اس می گویند .

    وظيفه این مجموعه ، پایش مداوم بخش های مختلف ساختمان و اعمال فرامين به آنها به نحویست که عملکرد اجزاء مختلف ساختمان متعادل با یکدیگر و درشرایط بهينه و با هدف کاهش مصارف ناخواسته و تخصيص منابع انرژی فقط به فضاهای در حين بهره برداری باشد .

    BMS می تواند در برگيرنده تمام سرویس های الکتریکی , مکانيکی , و حفاظتی ساختمان باشد. این سرویس ها شامل گرمایش ، سرمایش ، تهویه مطبوع ، آسانسور ، نيروگاه برق اضطراری ، پله برقی ، کنترل روشنایی ، دوربين مدار بسته ، اعلام و اطفای حریق ، کنترل تردد و … هستند .

    در شرایط اضطراری سیستم BMS میتواند سناریو های از پیش تعیین شده ای را به اجرا در بیاورد.
    مثلا در موقع حریق :
    آسانسور در اولین ایستگاه متوقف و درب آن باز شود.
    درب های خروج اضطراری باز شود.
    آلارم به صدا در بیاید یا پیام صوتی از سیستم بلندگو پخش شود.
    بعد از زمانی مشخص کلیه درب ها قفل شود.
    سیستم تخلیه گاز عمل نماید.
    درب ها باز شود.

    و سناریو هایی از این دست....

  10. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید adib از ایشان تشکر کرده اند:

    amir (21 /04 /1394),bardia (23 /07 /1393),Kimia (07 /07 /1393)

  11. #6
    عضو تازه وارد
    تاریخ عضویت
    فروردین /1399
    نوشته ها
    22
    تشکر
    19
    تشکر شده 12 بار در 9 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط adib نمایش پست ها
    BMS (بی ام اس ) مخفف Building Management System است.

    یک سیستم مدیریت مرکز تجهیزات خانگی یا اداری ، صنعتی است.

    در واقع به مجموعه سخت افزارها ونرم افزارهائی که به منظور مانيتورینگ و کنترل یکپارچه قسمتهای مهم و حياتی درساختمان نصب مي شوند بی ام اس می گویند .

    وظيفه این مجموعه ، پایش مداوم بخش های مختلف ساختمان و اعمال فرامين به آنها به نحویست که عملکرد اجزاء مختلف ساختمان متعادل با یکدیگر و درشرایط بهينه و با هدف کاهش مصارف ناخواسته و تخصيص منابع انرژی فقط به فضاهای در حين بهره برداری باشد .

    BMS می تواند در برگيرنده تمام سرویس های الکتریکی , مکانيکی , و حفاظتی ساختمان باشد. این سرویس ها شامل گرمایش ، سرمایش ، تهویه مطبوع ، آسانسور ، نيروگاه برق اضطراری ، پله برقی ، کنترل روشنایی ، دوربين مدار بسته ، اعلام و اطفای حریق ، کنترل تردد و … هستند .

    در شرایط اضطراری سیستم BMS میتواند سناریو های از پیش تعیین شده ای را به اجرا در بیاورد.
    مثلا در موقع حریق :
    آسانسور در اولین ایستگاه متوقف و درب آن باز شود.
    درب های خروج اضطراری باز شود.
    آلارم به صدا در بیاید یا پیام صوتی از سیستم بلندگو پخش شود.
    بعد از زمانی مشخص کلیه درب ها قفل شود.
    سیستم تخلیه گاز عمل نماید.
    درب ها باز شود.

    و سناریو هایی از این دست....
    ممنون عالی بود

  12. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید Kimia از ایشان تشکر کرده اند:

    amir (21 /04 /1394),bardia (23 /07 /1393)

  13. #7
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    تیر /1394
    نوشته ها
    11
    تشکر
    0
    تشکر شده 21 بار در 9 ارسال
    با سلام دوستان
    اينجانب با 10 سال سابقه در زمينه اعلان و اطفاي حريق در هر زمينه اين در اين خصوص تامين ، طراحي نصب و... در خدمت گذاري حاضرم
    هر سوالي در اين خصوص داريد در خدمتم

  14. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید Statesen از ایشان تشکر کرده است:

    amir (21 /04 /1394)

  15. #8
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    تیر /1394
    نوشته ها
    11
    تشکر
    0
    تشکر شده 21 بار در 9 ارسال
    مطابق استاندارد nfpa , bs5839 , اتشنشاني كليه سناريو هاي حريق مي بايد از طريق كنترل پنل اعلان حريق اجرا گردد و اجراي سناريو هاي حريق از طريق bms مي تواند منجر به مشكلاتي گردد لذا پيشنهاد مي گردد سناريو هاي مذكور از طريق كنترل پنل اعلان و اطفا صورت پذيرد.

  16. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید Statesen از ایشان تشکر کرده است:

    amir (21 /04 /1394)

  17. #9
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    فروردین /1399
    نوشته ها
    12
    تشکر
    12
    تشکر شده 15 بار در 6 ارسال

    Exclamation آیا سیستم اطفا حریق پایروژن خوب است؟ یا گاز fm200

    نقل قول نوشته اصلی توسط Statesen نمایش پست ها
    با سلام دوستان
    اينجانب با 10 سال سابقه در زمينه اعلان و اطفاي حريق در هر زمينه اين در اين خصوص تامين ، طراحي نصب و... در خدمت گذاري حاضرم
    هر سوالي در اين خصوص داريد در خدمتم
    سلام
    چقدر خوب که ما یه متخصص در بینمون داریم

    سوال من اینه که آیا سیستم اطفا حریق پایروژن خوب هست و جواب داده یا نه؟

    من شنیدم توی آبادان این سیستم داخل یک دیتاسنتر بوده و عمل کرده و داخل سرورهای سالم هم پر از پودر شده و دیگه به درد نمیخورن

  18. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید akrami از ایشان تشکر کرده است:

    amir (21 /04 /1394)

  19. #10
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    تیر /1394
    نوشته ها
    11
    تشکر
    0
    تشکر شده 21 بار در 9 ارسال
    با سلام دوستان
    ببخشيد يه مدت نبودم
    ببينيد سيستم پايروژن خوبه ولي نه براي ديتا سنتر و اتاق هاي it حالا چرا ؟
    سيستم پايروژن همونطور كه از فيلم هاي موجود مشخصه و همچنين تركيبات ساختش براي اينجور سيستم ها توصيه نميشه !!!
    دلايل :
    در زمان اطفا بدليل وجود تركيباتي مثل سديم و... كه به صورت پودر مي باشد روي تجهيزات يك لايه تشكيل مي گردد كه همن نياز به تميز كردن دارد و هم اينكه لايه عايق الكتريكي و دمايي ايجاد مي كند در نمونه هاي چنيني از تركيباتي استفاده شده كه باعث رسانايي نيز مي گردد .
    خوب حالا شما يه سويچ داري توي رك تون كه مقلا 10 ميليون پولش فكر كنيد از پايروژن استفاده كنيد خوب در زمان اطفا اين پودر وارد تجهيزتون ميشه و روي مدارات الكتريكي تأثير مي گذارد.
    حالا بايد سويچتون و باز كنيد يعني شبكه قطع ميشه بايد تميزش كنيد !!! باز كردين سويچ هم وقتتون و ميگيره هم از گارانتي خارجش ميكنه هم اينكه شما شبكه رو از دست مي دين !!!!! ضمن اينكه استفاده از پايروژن شايد به نظر مقرون به صرفه باشه ولي نهايتاً شما متضرر خواهيد شد.
    دقيقا پروژه ابادان من دخيل بودم كه بهشون پيشنهاد fm200 دادم ولي گوش ندادن و الان كلي پشيمونن غير از اون هم پروژه خارك هم همين اتفاق افتاد.
    ولي توي سيستم گازي ضمن اينكه ما در زمان اطفا كاهش دما رو داريم وهمچنين شما بعد از اطفا نياز به تميز كاري و.... نخواهيد داشت و همچنين براي پرسنل هطري نخواهد داشت تا 5 دقيقه
    به تجهيزات صدمه نميزنه ! و....

  20. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید Statesen از ایشان تشکر کرده است:

    amir (21 /04 /1394)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •