    Post میزان نور و روشنایی دیتاسنتر استاندارد چقدر است؟

    آیا در استاندارد tia942 میزان نور و روشنایی دیتاسنتر مشخص شده است؟

  2. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید chavoshi از ایشان تشکر کرده اند:

    ahmadi (03 /12 /1392),asghari (10 /12 /1392)

  3. #2
    Administrator
    تاریخ عضویت
    آذر /1398
    نوشته ها
    74
    تشکر
    57
    تشکر شده 232 بار در 36 ارسال
    نوشته های وبلاگ
    1
    نقل قول نوشته اصلی توسط chavoshi نمایش پست ها
    آیا در استاندارد tia942 میزان نور و روشنایی دیتاسنتر مشخص شده است؟
    بر اساس استاندارد TIA942 حداقل میزان روشنایی مجاز در اطاق ورودی ، 500 لوکس در سطح افقی و 200 لوکس در سطح عمودی ، در ارتفاع یک متری از سطح کف کاذب در بین راهرو تجهیزات میباشد.

    برای اطلاعات بیشتر لطفا درس مربوط به روشنایی دیتاسنتر را از سایت آموزش طراحی دیتاسنتر استاندارد مطالعه نمایید

  4. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید mjb از ایشان تشکر کرده اند:

    ahmadi (03 /12 /1392),asghari (10 /12 /1392)

  5. #3
    عضو
    تاریخ عضویت
    آذر /1398
    نوشته ها
    32
    تشکر
    28
    تشکر شده 43 بار در 17 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط mjb نمایش پست ها
    بر اساس استاندارد TIA942 حداقل میزان روشنایی مجاز در اطاق ورودی ، 500 لوکس در سطح افقی و 200 لوکس در سطح عمودی ، در ارتفاع یک متری از سطح کف کاذب در بین راهرو تجهیزات میباشد.

    برای اطلاعات بیشتر لطفا درس مربوط به روشنایی دیتاسنتر را از سایت آموزش طراحی دیتاسنتر استاندارد مطالعه نمایید
    سلام
    یه سوالی داشتم:
    اگر تعداد لامپ هایی که انتخاب میکنیم بیش از میزان توصیه شده در استاندارد ، اتاق کامپیوتر را روشن نماید از نظر استاندارد اشکالی دارد؟

  6. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید ahmadi از ایشان تشکر کرده است:

    asghari (10 /12 /1392)

  7. #4
    Administrator
    تاریخ عضویت
    آذر /1398
    نوشته ها
    74
    تشکر
    57
    تشکر شده 232 بار در 36 ارسال
    نوشته های وبلاگ
    1
    نقل قول نوشته اصلی توسط ahmadi نمایش پست ها
    سلام
    یه سوالی داشتم:
    اگر تعداد لامپ هایی که انتخاب میکنیم بیش از میزان توصیه شده در استاندارد ، اتاق کامپیوتر را روشن نماید از نظر استاندارد اشکالی دارد؟
    سلام به شما
    اگر میزان روشنایی شما خیلی زیاد تر از میزان توصیه شده در استاندارد باشد اولین مشکلی که به وجود می آید این است که pue شما عدد درستی از آب در نمی آید و دیتاسنتر شما در رده دیتاسنتر های کارا دسته بندی نمیشود.
    بنابراین درست است که توصیه های استاندارد حداقل ها را برای ما تبیین مینماید اما باید توجه داشته باشیم که از آن سوی بام نیز نیافتیم!!!
    << رعایت امانت داری و اخلاق >>
    لینک کردن و ذکر منبع در هنگام نقل قول یک مطلب ، موجب تشویق و دلگرمی گرد آورنده آن مطلب و ادامه حیات چرخه تولید و انتقال دانش میگردد.
    قطع کننده این چرخه نباشیم...
    با احترام به همه اساتید
    ----------------------------------
    محمد جواد بابائی
    طراح شبکه و دیتاسنتر
    Www.tia942.ir
    Www.mjb.ir

  8. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید mjb از ایشان تشکر کرده است:

    asghari (10 /12 /1392)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •