    Post فاصله مجاز کابل برق و دیتا بر اساس استاندارد tia942 چقدر است؟

    بر اساس استاندارد فاصله کابل برق و کابل شبکه چقدر باید باشد؟
    آیا میتوان از داخل یک سینی هر دو کابل را عبور داد؟
    چه شرایطی باید رعایت گردد؟

  2. #2
    Member
    تاریخ عضویت
    مرداد /1392
    نوشته ها
    74
    تشکر
    65
    تشکر شده 231 بار در 36 ارسال
    نوشته های وبلاگ
    1
    نقل قول نوشته اصلی توسط chavoshi نمایش پست ها
    بر اساس استاندارد فاصله کابل برق و کابل شبکه چقدر باید باشد؟
    آیا میتوان از داخل یک سینی هر دو کابل را عبور داد؟
    چه شرایطی باید رعایت گردد؟
    بر اساس جدول استاندارد ، فاصله کابل دیتا از یک کابل برق 100 آمپر سه فاز باید 300 میلی متر باشد .
    برای مشاهده این جدول و سایر سایز کابل ها و آمپر های مختلف به سایت آموزش طراحی مرکز داده استاندارد مراجعه نمایید.